غالبًا ما تتأثر نظافة الغرفة النظيفة بتدفق الهواء. بمعنى آخر، يتحكم تدفق الهواء في حركة وانتشار الغبار الناتج عن الأشخاص وحجرات الآلات وهياكل المباني.
تستخدم الغرفة النظيفة مرشحات HEPA وULPA لتنقية الهواء، وتتراوح نسبة جمع الغبار فيها بين 99.97% و99.99995%، لذا يُمكن القول إن الهواء المُصفّى بواسطة هذا المرشح نقي للغاية. ومع ذلك، بالإضافة إلى الأشخاص، توجد مصادر للغبار في...
غرفة نظيفة
مثل الآلات. بمجرد انتشار الغبار المتولد، لا يمكن الحفاظ على نظافة المكان. لذلك، يجب استخدام تدفق الهواء لتصريف الغبار المتولد بسرعة إلى الخارج.
التحكم في سرعة الرياح
يُعد تدفق الهواء في غرفة التنظيف عاملاً هاماً يؤثر على أدائها. عادةً ما تتراوح سرعة تدفق الهواء في غرفة التنظيف بين 0.25 و0.5 متر/ثانية. تنتمي هذه السرعة إلى منطقة النسيم، وهي منطقة معرضة لتداخل الأشخاص والآلات وغيرها، وتميل إلى الفوضى. على الرغم من أن زيادة سرعة الرياح قد تُخفف من تأثير هذا الاضطراب وتحافظ على النظافة، إلا أن زيادتها ستؤثر على زيادة تكاليف التشغيل. لذلك، يجب أن تكون قادرة على توفير الهواء بسرعة رياح مناسبة عند الوصول إلى مستوى النظافة المطلوب. يجب تحقيق إمداد مناسب بسرعة رياح لتحقيق نتائج اقتصادية.
من ناحية أخرى، لتحقيق نظافة مستقرة للغرفة النظيفة، يُعد الحفاظ على تدفق هواء منتظم عاملاً هاماً. إذا تعذّر الحفاظ على تدفق هواء منتظم، فهذا يعني اختلاف سرعة الرياح. خاصةً على الجدران، سيُولّد تدفق الهواء دوامات على طول الجدار. في الواقع، يُعدّ تحقيق نظافة عالية أمرًا بالغ الصعوبة.
للحفاظ على تدفق هواء موحد في اتجاه التدفق الصفحي الرأسي، يجب أن يكون:
(أ) يجب ألا يكون هناك فرق في سرعة الرياح على السطح المهب؛
(ب) يجب ألا يكون هناك فرق في سرعة الرياح على سطح شفط صفيحة الهواء العائدة للأرضية. إذا كانت السرعة منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا (٠٫٢ متر/ثانية، ٠٫٧ متر/ثانية)، فستكون هناك تيارات دوامية. عند سرعة ٠٫٥ متر/ثانية، يكون تدفق الهواء أكثر انتظامًا. تتراوح سرعة الرياح في الغرفة النظيفة عمومًا بين ٠٫٢٥ و٠٫٥ متر/ثانية.
العوامل المؤثرة
هناك العديد من عوامل تدفق الهواء التي تؤثر على الغرفة النظيفة، مثل معدات العملية، والموظفين،
مواد تجميع الغرف النظيفة
، وأجهزة الإضاءة، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، ينبغي أيضًا مراعاة نقطة تحويل تدفق الهواء فوق معدات الإنتاج.
بشكل عام، يجب أن تكون نقطة تحويل تدفق الهواء على سطح طاولة التشغيل أو معدات الإنتاج موجودة على المسافة بين مساحة الغرفة النظيفة و
جدار فاصل للغرفة النظيفة
٢/٣، لضمان تدفق الهواء من داخل منطقة العملية إلى منطقة العمل أثناء عمل المُشغّل. يُزال الغبار؛ فإذا وُضعت نقطة التحويل أمام منطقة العملية، فسيُصبح تحويل تدفق الهواء غير صحيح. في هذه الحالة، سيتدفق معظم تدفق الهواء إلى منطقة العملية، وسينتقل الغبار الناتج عن عمل المُشغّل إلى الجزء الخلفي من المُعدة. ونتيجةً لذلك، ستُلوث تايوان، وسيُقلل معدل الإنتاج حتمًا.
ستُشكّل عوائق مثل طاولات العمل في الغرفة النظيفة تيارات دوامية عند نقاط التقاءها، وستكون النظافة بالقرب منها سيئة نسبيًا. سيُقلل حفر فتحات الهواء العائد على طاولة العمل من التيارات الدوامية؛ كما يُعدّ اختيار المواد المناسبة وتصميم المعدات المثالي عاملين مهمين في تحديد ما إذا كان تدفق الهواء سيتحول إلى ظاهرة دوامية.